- Q:新買的設備默認密碼不正確?
- Q:如何區分設備是單點測溫還是陣列測溫?
- Q:單點測溫和陣列測溫的區別?
- Q:熱影系列通行效率有多高?
- Q:口罩檢測已開啟,卻沒有產生報警提示?
- Q:測溫版本升級完成之后測溫不準確?
- Q:如何確認測溫模塊和門禁設備接線正常?
- Q:熱影66界面如何導出出入記錄?
- Q:出入記錄是否可以導出成Excel格式?
- Q:熱影系列web端導出出入記錄,它的圖片命名格式是什么?
- Q:網頁界面導出的照片無法打開?
- Q:測溫模塊如何和門禁一體機接線?
- Q:熱影系列是否可以配合潼關云網站實現考勤?
- Q:智能識別比對測溫和人證比對測溫可以同時開啟嗎?
- Q:配置中,是否智能識別+體溫+口罩缺一不可?是否可以取消口罩檢測?應如何設置?
- Q:測溫時是否能攜帶高于體溫的物體?
- Q:測溫模塊上電后是否會進行預熱?需要多久后可以進入最佳測溫狀態?
- Q:標定的作用是什么呢?
- Q:若在陽光強烈的中午進行標定,待夜晚氣溫降低后,是否會出現異常報警情況?
- Q:熱影66舊版本如何升級為最新的版本?
Q:新買的設備默認密碼不正確?
A:新設備在首次開機的時候,人機界面會提示輸入一個密碼(ma)(ma),如果輸入會將設備的默認密碼(ma)(ma)修改掉,之后工程密碼(ma)(ma)和web密碼(ma)(ma)都是修改之后的密碼(ma)(ma),請盡快將缺省密碼(ma)(ma)修改為強密碼(ma)(ma)。(默認密碼(ma)(ma)為:123456)
Q:如何區分設備是單點測溫還是陣列測溫?
A:設備自帶的測溫模塊會有型號,EP-BTS1是單點,EP-BTM32是陣列
Q:單點測溫和陣列測溫的區別?
A:主要區別是在測溫距離,單點測溫最佳距離0.2-0.3m,最遠0.5m;陣列測溫最佳0.3-0.7m,最遠1m
Q:熱影系列通行效率有多高?
A:每分鐘通行人數,實測20-30人
Q:口罩檢測已開啟了,卻沒有產生報警提示?
A:web界面需要去配置智能識別比對才可以有口罩提示;人機界面需要將模式切換為刷臉測溫才可正常使用;
Q:測溫版本升級完成之后測溫不準確?
A:測溫版本升級完成之后必須將設備恢復出廠設置,否則會測溫異常;確認環境中是否存在高熱源;目前因安裝因素,人形引導框不會很準確,測溫打點很可能打到口罩、眼鏡等物體上,需測試確認測溫模塊的打點位置,確認好位置建議在人機界面自行標注額(e)頭位置示意圖;
Q:如何確認測溫模塊和門禁設備接線正常?
A:電源線:測溫模塊上面有一個小孔,里面有一個指示燈,指示燈藍色長亮表示供電正常;RS485線:在門禁人機界面最下方會顯示一個溫度,如果沒有溫度的顯示,就需要確認是否是接線不正常;
Q:熱影66界面如何導出出入記錄?
A:進入門禁設備瀏覽器“照片”界面,可以導出出入記錄或通過潼關小工具軟件導出,推薦小工具在宇視官網上下載。(下載路徑://bbs.beebeebee.net/Service/Service_Training/Download/Client/201811/802286_194214_0.htm)
Q:出入記錄是否可以導出成Excel格式?
A:潼關工具導出的出入記錄里面會自帶有一份excel表格記錄
Q:熱影系列web端導出出入記錄,它的圖片命名格式是什么?
A:抓拍時間點+對比結果碼+最高相似度值(1個值)+最高相似度對應的人員信息(人員ID+智能識別ID+姓名)+檢測溫度。
Q:網頁界面導出的照片無法打開?
A:如果是以“記錄”形式導出來,導出的文件則無法打開,只能看到文件的名稱(以時間、名稱、溫度等來進行命名的一條記錄),需要直接進行“照片導出”。
Q:測溫模塊如何和門禁一體機接線?
A:測溫模塊4根線,紅黑電源線需要和門禁電源線共用一個電源適配器;藍棕485線上面會有標明485_P、485_N,需要和門禁的485_P(485+)和485_N(485-)去進行連接
Q:熱影系列是否可以配合潼關云網站實現考勤?
A:可以,但是沒有口罩和測溫功能
Q:智能識別比對測溫和人證比對測溫可以同時開啟嗎?
A:可以同時開啟。
Q:配置中是否智能識別+體溫+口罩缺一不可?是否可以取消口罩檢測?應如何設置?
A:可以根據需求配置核驗模板。若需取消口罩檢測,在WEB界面,智能監控-高級設置-屬性規則配置中不勾選“口罩”屬性即可。
Q:測溫時是否能攜帶高于體溫的物體?
A:測溫時不可有其它熱源在測量范圍內,否則將影響測溫值。
Q:測溫模塊上電后是否會進行預熱?需要多久后可以進入最佳測溫狀態?
A:測溫模塊上電后會進行預熱,15分鐘后進入最佳測溫狀態。
Q:標定的作用是什么呢?
A:標定是為了減少環境等因素的影響提高溫度檢測精度。
Q:若在陽光強烈的中午進行標定,待夜晚氣溫降低后,是否會出現異常報警情況?
A:產品使用和現場標定需要注意場景,需要確保無陽光照射和其他熱源干擾,標定后正常情況下不需要重復標定。
Q:熱影66舊版本如何升級為最新的版本??
A:網頁升級:設備瀏覽器-配置-維護界面,選擇版本直接升級即可。升級完成后,需要簡單恢復出廠配置,點擊恢復默認配置。(后面方框請勿勾選)。注意:該配置為簡單恢復默認配置,用戶的IP、密碼、智能識別信息不會丟失,也不必斷電重啟。